主题:请教个问题 总电流210A的负载 总线选70平方的 总断路器跳到分支断路器时线还是70平方 分支断路器20A 线太粗啊塞不进

点击:1258 回复:25

请教个问题 总电流210A的负载 总线选70平方的 总断路器跳到分支断路器时线还是70平方 分支断路器20A 线太粗啊塞不进
16-11-03 10:26
要不把线切掉一部分压小端子,要不做一个接线盒,要不换一个大开关。
16-11-03 11:05
这是电工接的线吗?
16-11-03 11:08
附件 TB2Kt0vbFXXXXa_XpXXXXXXXXXX-134626622.jpg
使用类似的这种接线板扩展下
16-11-03 11:17
分支换小线.
16-11-03 11:17
分支断路器后 是什么情况(负荷),其后还有开关么?
16-11-03 13:27
可以用细电的线呀,为嘛非得用那么粗的
16-11-03 13:30
有好多分支的
16-11-03 13:39
那电流很大的呀
16-11-03 13:40
这样是最好的方法了。
16-11-03 14:47