登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:求助,一台三肯SPF-15K变频器,报eru,
点击:1658 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
蓝兽
一台三肯SPF-15K变频器,调节频率时报eru,之后继续显示频率,查表是(因电压低不能设置参数,)检查了没有低的地方啊,搞不懂啥意思,哪里电压低了
最后修改:
2016/10/31 21:31:59
16-10-30 21:09
1楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
量一下母线电压多少,是不是它低了
16-10-30 22:31
2楼
编辑
引用
管理
周电
查下电压检测电路。
16-10-30 22:59
3楼
编辑
引用
管理
799676754
我想楼主已对所有电压进行过检查了,都应该是合适的,我期待高人能做出解答,我也学习学习。
16-10-31 08:05
4楼
编辑
引用
管理
蓝兽
就是搞不懂这个故障码,说的是哪里的电压低,不让设置参数,测量各个电压都正常啊,
16-10-31 10:28
5楼
编辑
引用
管理
caojun478
查接触器辅助触点,或将其短接
16-10-31 11:23
6楼
编辑
引用
管理
shaoyinzhe
报电压低是有原因,要么真的电压低;要么电压正常,电压检测电路出了问题。
16-10-31 19:16
7楼
编辑
引用
管理
蓝兽
没有接触器
16-10-31 21:32
8楼
编辑
引用
管理
794660025
把电源板的滤波电容都给换掉
16-11-01 16:11
9楼
编辑
引用
管理
caojun478
整流部分可控硅没开启?查查
16-11-01 16:21
上一页
下一页
工控新闻
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
SICK KTC色标传感器——经济之选,性能不凡!
西克学堂 | 机械安全的起点SICK带您读懂风险评估
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
中国推进新一代智能制造标准化建设