主题:新手第一次做项目,此段是否是双线圈输出求教
点击:2139 回复:28
楼主
编辑
引用
管理
常闭常开
请教各位前辈,本人第一次做项目,S7-200在调试过程中,在监控模式下发现线圈有输出但实际PLC没有物理输出,这段是否为双线圈输出?
16-10-26 22:12
1楼
编辑
引用
管理
常闭常开
16-10-26 22:13
2楼
编辑
引用
管理
zzn6737
当然是。
16-10-26 22:17
3楼
编辑
引用
管理
常闭常开
谢谢!
16-10-26 22:19
4楼
编辑
引用
管理
常闭常开
追问下,I0.0不是和下一段的形成自锁吗?那么PLC扫描的话应该会让Q0.3线圈得电继而PLC输出口有输出呀
16-10-26 22:23
5楼
编辑
引用
管理
zzn6737
引用
常闭常开
在 2016/10/26 22:23:33 发言
【内容省略】
用交叉引用功能看看有几个Q0.3?或者其他也有类似情况。
监控画面截图看看。
最后修改:
2016/10/26 22:35:26
16-10-26 22:32
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
是不是I0.0接通时出现的情况;此时I0.0常闭接点断开,会使其后线圈的回路断开(输出不接通)。
16-10-26 22:39
7楼
编辑
引用
管理
常闭常开
好的,明天上班试试看,换成两个辅助,再并联一块接输出看看情况如何
16-10-26 22:47
8楼
编辑
引用
管理
twtynijj
双线不行的。用m v替代。
16-10-26 22:48
9楼
编辑
引用
管理
常闭常开
但在I0.0常闭的情况下Q0.3有输出,I0.0一得电就没有输出了,其他回路条件是通的,奇了怪了
16-10-26 22:49