主题:变电站有载调压拒动求帮助

点击:1564 回复:16

厂用35kv/10kv变电站内变压器为5000kva的,现在有载调压无法操作,供电不能停,有载调压控制器电源显示均正常,就是调压手动操作时没有反应,接线检查了没有发现问题。请问各位如何检修呢?
另外站内35kv进线断路器也发生拒动现象,操作时可以听到线圈衔铁动作的哒哒声,开关就是不动作,而机械操作就正常,不过感觉需要较大力气。咨询别人说可能是衔铁间隙有变化,导致不正常,可是现在不能停电,所以不敢修,各位先给说说故障可能,以便能停电时检修。
16-10-22 07:08
检查一下直流操作电源有没有问题
16-10-22 08:06

引用 华星电仪 在 2016/10/22 8:06:37 发言【内容省略】

个人愚见可能是220DC电源虚接了
16-10-23 14:41
有载调压应该有手动机械调压的吧。远控不动作有没有检查电机?高压断路器拒动是拒分还是拒合?
16-10-23 16:58
检查直流电源
16-10-24 16:30

引用 华星电仪 在 2016/10/22 8:06:37 发言【内容省略】

控制器直接连接到有载调压开关,中间只有一个接线端子,变压器带电无法检查。
16-10-24 18:23

引用 华新大个子 在 2016/10/23 16:58:02 发言【内容省略】

变压器没有手动调压,直流正常,感觉应该是操作机构机械故障。
断路器拒动,不合不分,现在全部是机械按钮操作。
16-10-24 18:26
把有载调压电源断了重启看看 用手动调一个档位后再看看
开关应该是合闸不了吧
检查合闸线圈
35KV的高压开关不都是按钮合闸嘛,还有手动机械操作合闸?
16-10-24 21:10

引用 wenquan753 在 2016/10/24 21:10:47 发言【内容省略】

35kv断路器除了电动合闸以外,有手动储能手柄,和手动合闸、手动分闸两个机械按钮,按动直接合闸或分闸。
合闸和分闸线圈吸引的衔铁就是触动机械机构来合分闸,现在感觉是线圈衔铁顶不动机构。
16-10-25 14:19
应该是操作机构机械故障。
16-10-25 14:45