主题:西门子程序会出现闪断吗?

点击:1046 回复:11

程序会出现闪断吗,M 点什么时候出现复0.纳闷了,程序运行正常,就是该走的时间没走完就进行下一步。是不是存储卡的问题呀,CPU   315-2DP
16-10-20 09:58
MMC卡的内容会在PLC启动的时候被复制到工作内存,所以和MMC卡其实没有什么关系。
可能程序中存在的Bug导致这个问题的发生 ,特别是不规范的编程导致后续排错非常困难。
16-10-20 11:20

引用 fujifa 在 2016/10/20 11:20:52 发言【内容省略】

这个程序已经运行6年了,没出现过问题,还有一个情况是时不时的自动停止 到STOP ,重新运行又正常
 CPU 换掉也不行,是不是得逐个换模块了
16-10-20 11:34

引用 gf2003129 在 2016/10/20 11:34:39 发言【内容省略】

上海地铁1号线程序Bug导致事故前,已经安全运行了9年。
16-10-20 11:40
不正常的现象很多,查起来无头绪呀,各位大神,先换硬件再查看程序还是比较可行吧,给点建议,。
16-10-20 14:24

引用 gf2003129 在 2016/10/20 14:24:12 发言【内容省略】

既然你有反映时不时的要Stop,那为何不去做一下模块诊断信息然后做后续判断呢?
16-10-20 15:00
程序Bug
16-10-20 18:13
出故障时联机诊断看看有什么提示。
16-10-20 18:46
把各种中断检测加上,把各种诊断信息发来。程序不大的话,也发来。
16-10-20 19:21
程序问题
16-10-21 15:27