源于血液
昨天遇见一台珠峰的37kw水泵变频器,运行输出无电压,
1.用数字万用表测IGBT并联的二极管,正常
2.驱动板负压为9伏,运行时量2.7伏。证明主板是又给驱动信号的。
3.驱动板,模块,确定为好
16-10-18 22:39
1楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
模块供电?母线有没有保险,是不是爆了?
16-10-19 10:24
2楼
编辑
引用
管理
源于血液
没有,母线电压已到达模块,驱动脉冲也到达
16-10-19 12:20
3楼
编辑
引用
管理
1069391203
快熔挂了吧
16-10-19 12:21
4楼
编辑
引用
管理
源于血液
没有快熔
16-10-19 12:30
5楼
编辑
引用
管理
源于血液
模块换的新的
16-10-19 12:33
6楼
编辑
引用
管理
453414193
表坏了吧!
16-10-19 13:05
7楼
编辑
引用
管理
xczidonghua
有鬼
16-10-19 13:11
8楼
编辑
引用
管理
源于血液
主板问题
16-10-19 21:15
9楼
编辑
引用
管理
799676754
PWM信号正常,驱动板好,模块是新的,如若530V直流正常那还有什么问题?还是再确认一下模块和直流高压。用直流档测一下UVW对P、N的电压看看。
16-10-20 08:23