登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:S7-200CN modbus通讯求助

点击:1148 回复:10

硬件: CPU224CN(从站) CPU226CN(主站)
故障: 主站CPU226CN可以正常发出控制指令(读写),且用modsim和CPU224测试过。 但和CPU224CN联机的话一直成功,即不能读写。期间可以确认端口及连线没有问题。
测试:使用两台非CN系列的CPU和CN系列的进行modbus通讯发现,凡是从站是CN系列的一概不能成功(现场测试过两台,内部测试过两台)。CN系列的做主站可以和非CN的从机正常通讯。
调查:虽然CN系列全部为国产,但是没有看到官方数据说明CN系列存在以上通讯问题。
感觉不是个案。
另外,我使用非CN系列的226测试PO做主机口, P1做从机口,同时和其他两台plc通讯不能成功,逻辑上是独立的两个口,很难理解不能成功
16-10-17 20:43
肯定是个案!呵呵!
16-10-17 21:50
我预言  高雅的雅  要出现了 立贴为证
16-10-17 22:22

引用 382893974 在 2016/10/17 22:22:27 发言【内容省略】

半仙级别的!我和你一起拭目以待!表情
16-10-17 22:34
这个要测试一下,看看是个案还是普遍。
16-10-18 08:30
该用户被锁定!
16-10-18 13:08
谢谢,我打算再找几台测试下。另外还想确认的是,P0,P1独立的MODBUS通讯应该不是问题吧?即同时连接一个上位机和下位机
16-10-19 08:23

引用 guanyumou 在 2016/10/17 22:34:03 发言【内容省略】

你们这是看热闹不怕事大啊
16-10-20 04:45
“PO做主机口, P1做从机口,同时和其他两台plc通讯不能成功.”
若只让P0做服务端,先把P1口的通讯功能去除,能和cpu224通讯不?
自己做个电缆线,连接224和226的同时,再把RS485转成RS232给电脑,从电脑上看下接受到的数据,
按照modbus协议分析下,看看问题在哪里
16-10-20 09:03
目前没来,估计不来了!
16-10-20 11:10

上一页下一页