主题:我改的新程序有问题吗
点击:1122 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
891023541
如果是多个电磁阀倒致24V电压不足,我改的新程序应该是每次只动同组的两个阀,仿真也是一组一组的动,为什么一下到PLC里就直接红灯就亮起呢。我加的上升沿不对吗
附件:
[
本地下载
]
16-10-16 20:51
1楼
编辑
引用
管理
twtynijj
外加开关电源吧。带不起就不要用PLC电源。
16-10-16 21:17
2楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
可能是你的共用触点C4,采用了PLC的内部电源,只要C4对应的触点一动作,PLC就报警。
还是老实点吧,C4的输出用外部24V电源。
16-10-16 21:27
3楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
电源功率不够,外加电源就可以了!
16-10-16 21:35
4楼
编辑
引用
管理
卢学斌
你的电磁阀是多少功率的?
16-10-17 08:10
5楼
编辑
引用
管理
yeyecun
也就5个电磁阀,功率不大应该没问题
最后修改:
2016/10/17 8:20:46
16-10-17 08:20
6楼
编辑
引用
管理
zwk34
建议外接电源,电磁阀动作对24V电源有影响。
16-10-17 10:28
7楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
一个电磁阀100w的功率?
16-10-17 10:53
8楼
编辑
引用
管理
2232923848
外加电源.
16-10-17 11:32
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;外加开关电源,不要用PLC自带的DC24V;
16-10-17 15:35