10楼
编辑
引用
管理
qd
没做过年检第一次听说
16-10-17 13:51
11楼
编辑
引用
管理
华星电仪
是做预防性试验吗?
16-10-17 14:09
12楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
没有做过这方面的检验!
16-10-17 14:11
13楼
编辑
引用
管理
fshlkpe
我们做的是10KV的变压器和高压开关这些要做全部一套
16-10-17 19:00
14楼
编辑
引用
管理
877476825
我们去年高压线断了一根了,电业局说必须做高压试验。检测。光检测一万左右。给电业局提供报告。有耐压,变压器绝缘,电缆耐压等等。
16-10-17 19:16
15楼
编辑
引用
管理
goldage
外线是供电局的,不要钱,内部年审也以前不贵
16-10-17 22:28
16楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
继电保护和高压试验,得一路进线也就两三千块钱吧!
16-10-18 12:29
17楼
编辑
引用
管理
坏男孩
上月我们单位刚做完继电保护,继电保护一项15台高压柜16500元
16-10-19 06:10
18楼
编辑
引用
管理
465010287
没有做过,,,,不知道年检做什么
16-10-19 08:05
19楼
编辑
引用
管理
fshlkpe
我也查了一下我们只做高压部分包含安全工器具要36000
16-10-20 22:04