登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:【话题】编码器连接三菱PLC高速计数器一会加一会减(20161014)
点击:2512 回复:24
楼主
编辑
引用
管理
nbc169
公司自己做了一个送料机构,在机构上安装了一个编码器用来控制送料的长度精度。编码器A B相分别连接三菱PLC高速计数器C251的 X0 X1端。计数时发现发现计数器加一会后又减一会,比如机器转动计数器到60后开始减到35后又开始加到100后又减到80。不知哪位高手知道怎么回事?谢谢!
最后修改:
2016/10/17 9:06:03
16-10-13 07:58
1楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
你确认你的编码器是好的?
严重怀疑
16-10-13 08:36
2楼
编辑
引用
管理
MIC小赖
要么编码器有问题,要么线路有问题。
16-10-13 08:38
3楼
编辑
引用
管理
FORELF
看看说明书,应该是计数器类型设置不对。
16-10-13 08:52
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
先确定编码器是一个方向转~用手转编码器看看问题还有吗
还有检查设置
如果看的是程序处理后的,再检查程序
16-10-13 09:39
5楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
单独用编码器和PLC测试一下程序逻辑,看看对不对。
16-10-13 09:44
6楼
编辑
引用
管理
冬立自动化
编码器估计坏掉了
16-10-13 09:46
7楼
编辑
引用
管理
nbc169
这款编码器转一圈是2500线的,我简单做了一个装置伺服电机直接连接编码器,把机器上的PLC拆下来连接到伺服电机上,伺服电机设置转一圈2500脉冲,电机转一圈编码器反馈到PLC的C251计数器也是2500个脉冲,搞不懂有点头大。
16-10-13 09:47
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
排除下是否有干扰;
16-10-13 10:13
9楼
编辑
引用
管理
919355607
用的是什么指令
16-10-13 10:59
上一页