450987727
东能EPS-TA的伺服驱动器,怎么样人为让他报警 我想检测它有没有报警输出
16-10-12 10:16
1楼
编辑
引用
管理
twtynijj
提桶水往上一倒,要么卡住过载,要么拔掉编码器线,检测没有也会报警。
16-10-12 10:24
2楼
编辑
引用
管理
qd
把编码器拔掉
16-10-12 10:42
3楼
编辑
引用
管理
1053370790
编码器线拔掉就会报警,动力线拔掉用手转动轴也是会报警。
16-10-12 10:54
4楼
编辑
引用
管理
fireray
U,V,W接任意两相,给驱动器发信号让电机转就会有报警。
16-10-12 11:56
5楼
编辑
引用
管理
zzn6737
拔插头啊!
16-10-12 12:08
6楼
编辑
引用
管理
hwl123
办法有很多种,最简单的3种就是拔出编码器电缆,其次让电机缺相,还有一种就是降低输入电压。
16-10-12 12:38
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
俺喜欢拔掉编码器验证:不会损坏东西
16-10-12 16:22
8楼
编辑
引用
管理
hanpengfei
谢谢大师们的独到见解,学习了
16-10-12 16:26
9楼
编辑
引用
管理
MIC小赖
编码器线拔掉,第一时间就报警了。