登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:自耦降压启动柜线路求高手指教
点击:1384 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
云风NlKvzVIC
图中,手动时时间继电器为何失效,按照图是时间继电器线路都接通,可以用,但实物是时间继电器失效,必须按开关sb2中间继电器KA才通电,是图不对,还是实物修改了
16-09-29 22:56
1楼
编辑
引用
管理
243604901
图和实物可能有区别,你对照看看就清楚了
16-09-29 23:18
2楼
编辑
引用
管理
liujiandong7
应该是图画的有问题,应该是时间继电器前面加个自动转换的点就对了。
16-09-30 03:06
3楼
编辑
引用
管理
yejingmao
看了好几遍,应该图的问题,你可以按图对照查线下,只要有标号很好查,没几条线
16-09-30 08:16
4楼
编辑
引用
管理
yzl1981000
看图好像是QC手动、自动接线反了,你打到手动看看会不会自动起来。
16-09-30 08:37
5楼
编辑
引用
管理
chency_2008
看你这个图的QC转换开关有一组是串联在二次回路里,你的组合开关(转换开关)接点图看过没有?按图分析33、34这组不管是手动还是自动,都应该是长通状态,要不然有一种功能二次控制回路就没有电源了;
最后修改:
2016/9/30 8:40:14
16-09-30 08:39
6楼
编辑
引用
管理
云风NlKvzVIC
就是对照实物也没有差出来,才解不开这个结呀
16-09-30 19:08
7楼
编辑
引用
管理
mjinbao
为什么会查不出来,是线路走向不好找吗?
或者亦可以测量,比如手动位置时,看KT触点右端、与KA线圈左端是否连通;又,选择开关是什么情况。
而手动时用按钮控制时间,而不用时间继电器,也说得过去;
那样,可以不受时间继电器的限制。
16-09-30 20:37
8楼
编辑
引用
管理
15163456633
手动处41号线可能是和33号相连的
16-09-30 21:00
9楼
编辑
引用
管理
243604901
引用
云风NlKvzVIC
在 2016/9/30 19:08:23 发言
【内容省略】
肯定有和图不一样的地方,你仔细找
16-10-04 18:39
上一页
下一页
工控新闻
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
7.9%,规上工业的动能之变
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
更多新闻资讯