登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:为什么这个母排上两个传感器

点击:2097 回复:50

人家就是不同回路罢了!
还有电流互感器也是有功率限制的,尤其是功率测量更甚
16-09-27 19:27
学习了
16-09-27 20:07
其中一个是功率因数补偿柜的信号取相互感器
16-09-27 23:34
电流互感器!看接到哪的就什么作用啊!
16-09-28 07:01
可能是给别的表用了。
16-09-28 08:22

引用 1522615606 在 2016/9/26 15:58:19 发言【内容省略】

 赞同这个说法,我们厂专门做高低压成套的。这个柜子后面应该还有个无功功率补偿柜,下面的那个电流互感器就是给无功功率补偿柜的 智能功率补偿控制器 采集功率因数信号的。上面的三个电流互感器是测量信号送到面板电流表的。
要是没接电流表那就是接在无功和有功电表上了
最后修改:2016/9/28 9:00:32
16-09-28 08:57
根据功能来区分的吧!
16-09-28 09:03
还有一个给无功补偿用的
16-09-28 09:09
A相母排上的两个电流互感器,一个用来测量并指示A相电流,一个用来给无功补偿控制器提供电流测量,以便实时测量系统的功率因数,使无功补偿控制器根据无功功率大小投切电容器。现在的进线柜后面,一般都配置无功补偿柜。
16-09-28 09:16

引用 quzhouzxyu 在 2016/9/26 15:28:51 发言【内容省略】

各有各的作用
16-09-28 10:38