主题:为什么这个母排上两个传感器

点击:2097 回复:50

引用 deweg 在 2016/9/26 15:37:28 发言【内容省略】

这个有可能,改天去了好好的看看!
16-09-26 15:55
一个测电流,一个测功率因数
16-09-26 15:58
学习了!
16-09-26 16:08

引用 1522615606 在 2016/9/26 15:58:19 发言【内容省略】

这种说法也有人这么说过,到时我去看看吧!
16-09-26 16:12
原来想过自己要这么做的,不知道电流表和电度表串到一起会不会有影响,最后还是使用的两个电流互感器
16-09-26 17:02
不要光想着怎么省钱,还要考虑使用与维护。
16-09-26 17:46
一个是测量用,一个是保护用。
测量的在额定范围内精度高,过载的话精度差。
保护的在额定范围内精度低,过载的话精度相对高。
16-09-26 18:14
16楼讲的对
16-09-26 18:44
这个是电流互感器吧?!不是什么传感器吧?!电流互感器也有功率之分,如果带的设备太多也不行,就需要加互感器了!明白?
16-09-26 20:29
用途不一样吧