登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:接近开关坏掉了

点击:3539 回复:103

坏的 我拆下来了 直接给个电源 就是亮的
16-09-26 09:37
同一种型号,是不是同一个厂家;如果未查到其他原因,可以怀疑质量原因(或个例性能不良)。
16-09-26 09:41
说实话 我都不知道什么牌子的 表情 不过国产的用用也行的 关键是一会就坏了 表情
16-09-26 09:42
应该是质量不行。
16-09-26 09:43
嗯 同一个厂家的 第一个坏的也是常亮 第二个坏的也是常亮 现在换上去的不知道能工作多久表情
16-09-26 09:44
关键是第一台是样机 送出去用了还没半年 老总一直跟在现场 坏了 换了一个 信誓旦旦地说好了 工作几分钟后又坏了表情 老总大大地不爽啊
16-09-26 09:48
查查线路,质量差也没这么差的
16-09-26 09:49
换个质量好的看看
16-09-26 09:52
说到底,还是质量问题,你发张图给我看看,什么牌子
16-09-26 09:53
线路就24V电源 信号线 还可以查?表情
16-09-26 09:53