100楼
编辑
引用
管理
yjk2289
应该是质量问题.是PNP的还是NPN的。要搞清楚。
16-09-28 14:42
101楼
编辑
引用
管理
李也
还是没查到坏的原因,换不是事好好查下吧
16-09-28 21:17
102楼
编辑
引用
管理
595274276
会不会震动太大震坏的啊?!
16-09-28 22:46
103楼
编辑
引用
管理
小小要飞翔
我们之前出现过一次这个问题,接近开关常亮。
但是实际接近开关并没有坏,当时还在传感器论坛发了帖子。
后来是发现电路板上的一个24v保险管烧了,更换了一个新的保险管就可以了。
所以楼主现在测量传感器上电压并不一定是24v的电压,有可能是PLC的24v电压。
楼主看一下24v电源是不是没有到传感器,或者从24v电源单独拉一组电源给传感器试试。