主题:梯形图求释疑

点击:1230 回复:16

引用 zwq7274 在 2016/9/21 13:23:19 发言【内容省略】

程序的时序图上面不是给出了么。
按钮按下无法保持2秒的话,Y0是不会接通的。
这个程序需要按钮按下并保持,2秒后Y0接通,在Y0接通后按钮释放,2秒后Y0断开。
你不要去想太多,什么毫秒级的话,也不存在这个程序了。
16-09-21 14:00
附件 2016-09-21_140122.jpg
附件 2016-09-21_140137.jpg
我觉得的这个实例的关键是这个时序图,看X0的通断时间和平时按钮的使用不同,所以感觉挺别扭的,这样的实例在实际使用中的实际意义有多大呢?自己体会不到呀。
16-09-21 14:03
下降沿常闭点在软件里面怎么是灰色的呀,上升沿常开点倒是可以点,用gxdeveloper8.86编程软件
这个问题谁给指点一下,用三菱FX3ga系列的PLC
最后修改:2016/9/21 14:06:09
16-09-21 14:04
谢谢仁兄,我看明白了,主要是和平时对按钮的理解不同,所以就绕在里面了
16-09-21 14:08

引用 zwq7274 在 2016/9/21 14:04:59 发言【内容省略】

FX3G不支持常闭触点的边沿检测,请使用L系列或者FX5U或者R系列。
16-09-21 14:13
哈哈,谢谢兄弟了,这下就ok了,下午去软件模拟一下,再次谢谢了
16-09-21 14:17
如果是自锁按钮呢?表情
16-09-21 21:01