登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:无刹车调速电机----分度器----转盘 如何能控制转到下一工位时不偏移?
点击:866 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
勇敢的batman
[size=2] 如题,电机是单相无刹车的调速电机 我用plc控制电机电源,感应开关检测到感应片时 断开电机电源 但是电机惯性大,还在转
慢速时偏移还可以接受 全速时偏移大的离谱,都进入到分度器的下一个转动位了。
我是真的没辙了,请教各位帮帮忙吧[/size]
就是现有的这些条件 电机是带调速器的
不能更换电机 不能加变频器
最后修改:
2016/9/20 11:37:08
16-09-20 09:50
1楼
编辑
引用
管理
卢学斌
你单相电机多大功率?小于250W有带制动的点子调速器,
16-09-20 09:59
2楼
编辑
引用
管理
xlian
你加个编码器、弄一个曲线出来、要停止时根据当前速度计算停止角、这样误差就不会很大了;如果能由PLC控制电机速度就还是能做得比较精确的
16-09-20 10:00
3楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
使用调速电机控制这个就是这样子,我们都改用伺服马达了
16-09-20 10:05
4楼
编辑
引用
管理
FORELF
换成带刹车电机。
16-09-20 10:16
5楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
装两个限位,第一个快速转慢速,第二个停。
16-09-20 10:46
6楼
编辑
引用
管理
yeyecun
在原有的基础上加刹车,价格便宜
16-09-20 11:08
7楼
编辑
引用
管理
知道一点
为什么这样设计,加刹车或换伺服
16-09-20 11:14
8楼
编辑
引用
管理
alan3
必须加刹车!!
16-09-20 11:51
9楼
编辑
引用
管理
2232923848
加一个制动.
16-09-20 13:52