主题:加热丝对地(交流58V),还能正常开机,为什么?
点击:1241 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
5188迷茫野狼
我们厂有台包膜机设备,其中膜的焊接,接膜所用的加热丝对地(交流58V),还能正常开机,为什么?(注:用万用表量加热丝对设备外壳才10多欧姆)。
16-09-19 15:55
1楼
编辑
引用
管理
1053370790
绝缘低于0.5兆欧姆就不建议使用。58V足够对人产生危害。
16-09-19 17:16
2楼
编辑
引用
管理
243604901
赶紧换吧,挺危险的
16-09-19 17:21
3楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
对地电压在小于等于250V的系统中绝缘电阻不得低于0.5兆欧姆,更换吧,安全第一。
16-09-19 17:30
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
有的好设备采用隔离电源给电热丝供电,这个就没多大问题
16-09-19 17:40
5楼
编辑
引用
管理
尘-201
和电阻丝测量位置有关吗
16-09-19 17:40
6楼
编辑
引用
管理
liujiandong7
那你的加热丝正常吗
16-09-19 17:43
7楼
编辑
引用
管理
mjinbao
交流58V是什么意思,工作电压是多少,设备外壳是否接有保护线;
可测一下加热丝对壳的绝缘电阻。
16-09-19 18:27
8楼
编辑
引用
管理
logo1979
把机器照个相发上来看看
16-09-19 18:30
9楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
测加热丝两端应220V,对地测一端为0,另一端为220V,是加热管吗?