主题:drvi指令的加减速
点击:4611 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
13429503076
drvi指令的加减速没有明显的效果如何解决
16-09-12 06:03
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
这个有对应的加减速特殊寄存器改时间。
16-09-12 07:10
2楼
编辑
引用
管理
deweg
三菱的看这里
最后修改:
2016/9/12 8:08:25
16-09-12 08:08
3楼
编辑
引用
管理
xlian
设置加减速时间、最低频率
16-09-12 08:18
4楼
编辑
引用
管理
twtynijj
DDRVI 是相对定位 你可以通过改变加减速时间来达到你要的目的。特殊寄存器不同的PLC都有用于存时间的
16-09-12 10:34
5楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
但是我实际设定发现:FX3GA可以大于5000,我的设定值最大7500
16-09-12 11:32
6楼
编辑
引用
管理
13429503076
设置了最高速和最低基速为k10000,K0加速和减速为k100.k5000.但是实际运行根本没有明显的加减速
最后修改:
2016/9/13 1:15:02
16-09-13 01:13
7楼
编辑
引用
管理
528工控科技
可能是你设置错寄存器了,这个指令的加减速效果是很明显的。
你的PLC是什么型号的?
16-09-13 09:20
8楼
编辑
引用
管理
13429503076
三菱工控板子fx3u.d8368
16-09-13 11:07
9楼
编辑
引用
管理
fumz78
工控板子,那就不是三菱的,仿照的。
16-09-13 11:27