主题:有点糊涂。
点击:1525 回复:31
楼主
编辑
引用
管理
qdppo
。。。。。 遇到一小容量的变频器。
进线是单相220V AC
输出是三相220V AC
我有点糊涂:我到哪儿去找三相220V电压
工作的电机!?
大家遇到过这种问题过没?
16-09-10 23:21
1楼
编辑
引用
管理
卢学斌
这个正常啊,小电机改接法不就是3相220V的么,多方便。
16-09-10 23:31
2楼
编辑
引用
管理
qdppo
引用
卢学斌
在 2016/9/10 23:31:13 发言
【内容省略】
。。。。你的意思是在购买电机的时候买三角接的
小电机,然后接变频器时改成星接?
16-09-10 23:37
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
引用
qdppo
在 2016/9/10 23:37:04 发言
【内容省略】
国产马达,星接用380V,角接用220V。
16-09-10 23:41
4楼
编辑
引用
管理
tecsun
一般380V、3KW以下的三相电机
都是星接的,改成角接的就可以接
到220V电源了。
16-09-11 05:29
5楼
编辑
引用
管理
1069391203
基础知识
16-09-11 05:49
6楼
编辑
引用
管理
xlian
星三角接法电机 380V星形接法时绕组就是220V电压
16-09-11 08:13
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;
如果你碰到的是单相220V进,单相220V输出的变频器倒是奇怪了;
3相220V的电机,国内小功率的三相只要接线盒可以打开的,基本都可以改成三角形接法,对应就是3相220V了;
当然,如果你碰到小日本的小功率三相电机,本身额定电压220V的,不用改就可以直接用;
16-09-11 08:36
8楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
小电机一般都是星型接法,相电压220V
16-09-11 09:59
9楼
编辑
引用
管理
zzhqw2
7楼说的很清楚
16-09-11 10:04