登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:零序电压

点击:1879 回复:12

零序电压保护原理是这么样的,有懂行的给说说,最好有个图,谢谢
16-09-07 09:16
百度一下,不管是这么样的还是那么样的,都有
16-09-07 09:29
说白了就是所有负载线路全部通过零序电流互感器,如果互感器有感生电压(或者是感生电流在检测电阻产生电压)就表明该回路漏电:原理就是基尔霍夫定律
16-09-07 09:58
零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零,即∑I=0,它是用零序CT(电流互感器)作为取样元件。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零(对零序电流保护假定不考虑不平衡电流),因此,零序CT的二次侧绕组无信号输出(零序电流保护时躲过不平衡电流),执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序CT的环形铁芯中产生磁通,零序CT的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。
16-09-07 10:48
楼上的老师说的两位很好了,楼主好样的!
16-09-07 10:58
楼上说的很好了.
16-09-07 11:01

引用 高雅的雅 在 2016/9/7 9:58:36 发言【内容省略】

大哥,人家在问零序电压,而不是零序电流
零序电压保护一般采用开口三角形联接的电压互感器,是为了防止三相电压不平衡
16-09-07 11:17
对对对,想问的是零序电压,用万用表怎样去测零序电压,
16-09-07 15:03
用万用表测中性点与地之间的电压就是零序电压,俗称零点漂移。
16-09-07 20:49
给个具体电路。
附件 未命名.jpg
1.  由自动/手动选择电路、一般带自锁启动电路、水位自动控制电路、信号显示电路(图1)以及缺相保护电路(图2)组成,用作深井泵控制。
2.  自动/手动选择电路只有一组SA选择开关,不仅仅是为调整时确认转向而设置,当自动失效时可以实施手动启动,这是万不得已的情况。
3.  水位自动控制是由安装在60m水塔上的滑动式水位控制器SQ0、SQ1实现,低水位开泵、高水位停泵。
4.  QF系一只铁壳负荷开关,短路保护用熔断片,所以极易造成电源单相,需要增加一套检测电路,由三只电阻器R、一只中继KA和一台变压器T组成。变压器的数据是50/24V,所以中继的工作电压是AC24V。电阻的数值和功率由现场试验获得。其电路如图2所示,在电机未曾启动的前提下,人工造成缺一相,此时反复调整变阻器的(最好是相等的)阻值,直到变压器获得50V的电压,也就是零点漂移电压,能够使中继可靠吸合为止。为可靠建议三相都分别缺一次进行调试。
5.  当三相电压正常、自动运行和电机没有过载时,绿色正常指示灯燃亮。电路缺L1或L2中的一相,会因KM得不到电压而不能吸合使电机启动;但缺L3一相,当水塔低水位时,KM便会得电,使其辅助常开触点接通,KA得电,通过其触点的转换,中继KA自锁并断开KM的线圈回路,电机不能启动,同时燃亮与KA线圈并联的黄色故障指示灯。
6.  以上是60年代中期,在“深挖洞、广积粮、不称霸”的口号下,一个内迁西北的机床厂,在建设水源时使用的一组深井泵控制电路原理。
7.  现在可以用电接点压力表代替上述水位控制器,不必爬上60m水塔上进行维修了。
8.  现在也可以用缺相及相序检测继电器来代替上述缺相检测电路了。不过,原理应该是一样的,但价钱可能就大不一样。
16-09-07 21:15

上一页下一页