主题:AB MicroLogix 1500故障
点击:3085 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
deweg
AB 的Micrologix 1500PLC,错误是算术溢出设陷。
设备用了快10年了,程序被锁了密码进不去,可以肯定的是硬件是好的,程序进不去,有没有别的办法可以上PLC重新运行
16-09-06 13:35
1楼
编辑
引用
管理
919355607
改下时间看看
16-09-06 13:42
2楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
用了10年,如果设备硬件还行直接换操作系统
16-09-07 10:32
3楼
编辑
引用
管理
deweg
换系统就得重新编程。特殊气体用的控制柜,安全方面要求特高,一旦有失误,特气泄露,那不是闹着玩的
16-09-07 19:11
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
deweg
在 2016/9/7 19:11:00 发言
【内容省略】
汽车生产线做了那么多,尤其是汽油加注设备做了N套,你这个就是小菜
16-09-08 12:35
5楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
高雅的雅
在 2016/9/8 12:35:08 发言
【内容省略】
你帮帮楼主!不要总停留在口头上!
16-09-08 12:42
6楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
不换系统不好说啊:俺一直反对破解人间程序,这个属于剽窃
16-09-08 12:54
7楼
编辑
引用
管理
twtynijj
木用过AB 直接找AB厂家吧。该花还得花。看看别人有没 有招。
16-09-08 13:21
8楼
编辑
引用
管理
thomas_top
楼主的程序我改过。LCD厂用的特气站的柜子。OEM锁
18-04-20 19:55
9楼
编辑
引用
管理
deweg
是的,特气柜的程序。现在我们都改成omron的PLC了。这个程序到一定时间后就报错,PLC显示故障。因为没有密码,领导决定全部换掉。