回答上面各位:其实也不是非要焊接,厂里新上一套设备,要求甲方将电源送至第一受电柜,2000KVA变压器二次电流将近2900A,120X10铝母线两根并列,那么接头处就是4层铝排,钻孔找中有点麻烦。刚好厂家的师傅在焊接铝管,我想焊接的话工作量就小得多。但是以前没有这样弄过,不知道焊接后载流量具体有多大的损失。。。。。
图片就是现场焊接铝管的焊缝。。。。。
点击:2216 回复:32