登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:最近做的两件事情

点击:1095 回复:21

一是一个地方要增加两台电机,电源隔好远,要是走线会要死,好在这两台电机功率很小,原来的电机线也足够粗,于是我建议在现场增加一个小的控制柜,把原来电机线改为电源线,控制柜里控制三台电机的启停, 我以为我是一个好聪明的做法,等买来控制柜,准备接线时傻眼了, 原来的电机线居然只有3根,连地线都没有,我可以加一个变压器380变220作为控制回路,但是没有地线, 我才想起,原来这里的电机没有地线不是偶然个别现象,大家说我该怎么办? 不管他,用好多年了,前任主管在这里干了10年,去更好的公司去了,那家公司连面试的机会都没给我,因为我没有同行业同岗位工作经验, 问题是人家负责过10年的工厂电气设备,怎么这么乱七八糟啊?
第二件事是我一来就觉得很奇怪,他们这里制水设备居然全是手动操作的,我上家公司也有同类设备,控制系统很简单,只是几个水位加电磁阀控制,开机之后基本不要人管,而这里看上去高大上,有PLC和触摸屏,居然要靠人时时监视, 前段时间研究了一下, 操作工还很不乐意, 说我别搞乱了搞得设备瘫痪了, 我忍了,发现原来该有的东西不是没有就是坏了, 进水电磁阀都没有,如何实现补水自动控制? 水位开关无效,如何实现泵的自动开关? 最终我还是发现,最终的纯水水箱水位是有效的,改为手动开启制水后实现了自动停机, 基本不需要盯着看了,但是要实现不合格水外排的控制,还得增加电磁阀, 领导说算了,能用就行。
16-09-04 21:29
1  重新做个接地,接触器使用380V的也可以,当然添加隔离变压器是更好的事情,BK50就行了。
2  纯水机我也搞过,全自动的,不过当时程序不是我弄的,我那时也不会,带反冲洗功能,当时在总公司给分公司制造了一台每小时制9吨的纯水,全部弄好我在机器旁坐了三天,有问题就解决,直到没问题就撤了。
16-09-04 22:06
管理问题,楼主有心气就建议领导改改,表现一下楼主的能力。
16-09-04 22:09
楼主遇上好领导了!
恭喜!
16-09-04 22:11
做个接地就是买2跟角铁敲入地下焊接罢了,至于改造设备你跟领导出一个方案再说
16-09-05 08:43
楼主在这里大材小用了
16-09-05 09:20
人无完人,正常的。
设备的操作细节和操作习惯,是长期积累形成的,你改进,有的人还真不习惯,甚至拒绝接受设备自动化进步的技改,可能是意识形态,比如该套设备离开我就不能干活了,或者工厂的设备必须依靠人来监控,害怕丢掉饭碗等等。
16-09-05 09:40
LS的顾虑估计工人肯定有的。想想我只要看着就行,要是换个岗位可能就没这么轻松了。表情
16-09-05 10:46
看来楼主没有施展才能的机会,被领导压抑了。公司财力有限,节约成本吧
16-09-05 11:14
操作工还管理你这维修经理了,厉害
16-09-05 12:29

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯