简单的就是用那种应急照明灯,停电自动亮
16-09-02 09:38
估计得有Ups电源,要不怎样应急呀
16-09-02 10:04
那么右下角的哪个白盒子在其中起到什么作用。另外从白盒中出来的那红,蓝,黑,白四根线分别是起什么作用的?谢谢。
最后修改:2016/9/2 19:10:56
16-09-02 19:07

引用 么么哒 在 2016/9/2 19:07:06 发言【内容省略】

    哪种白色盒子没见过,我说的是我们厂里的做法。 你图中线号看的不怎么清楚,不知道中继是24V的还是220v的。你说的接触器的线圈是连到了白色盒子上的四根线吗?(如果是,接触器有6个,可是只有四根线。信息不全,不好具体分析。)你图中的白色盒子上面怎么该有铭牌吧,这些你上网查一下就知道做什么用的了
16-09-03 17:17
我把手头的应急灯拆了看一下
16-09-03 17:48
查下那四根线到什么地方去,就明白了!
16-09-03 20:45
应急灯不充电就亮
16-09-04 06:17
白盒子为消防通信模块,与消防主机相连。
白盒子四根线,一组是通信线,一组是输出线(24V)。
一般消防用应急照明灯,为四线制,一根为控制线,得电即亮(此线一般由接触器控制);一根为供电电源,失电即亮(此线一般由空开直接供电);一根为零线;一根为地线。
16-09-21 13:38