主题:变压器初级保险丝老烧
点击:6605 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
wssmzh123
380转220的变压器,初级上装有保险丝。次级带一块电路板。一上电保险就烧,换了保险又烧。量了下电路板的电源端子并没有短路啊
16-08-31 21:12
1楼
编辑
引用
管理
gk_0
是否开关电流太小?
是否初级线圈短路?
16-08-31 21:22
2楼
编辑
引用
管理
243604901
把次级断开看烧不烧,如果还烧就说明是变压器有问题了,如果不烧就说明电路板有断路,有时候用短路量不出来
16-08-31 22:02
3楼
编辑
引用
管理
想想看
变压器通电时会产生数倍于额定电流的起动电流,这与电动机起动一个道理。因此保险丝要3倍于额定电流,如果用DZ47小断路器应该选D型。
16-08-31 22:17
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
想想看
在 2016/8/31 22:17:11 发言
【内容省略】
但是以前不烧现在烧的话,一个是保险丝质量太差或者太小,另一个就是负载过大或者变压器内部出现匝间短路
16-08-31 22:26
5楼
编辑
引用
管理
ljchbhc
要么有短路,不管初次级。要么保险管换的电流小很多
16-08-31 23:03
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
与以上看法同;
熔体是多大的,空载送电如何。
16-08-31 23:57
7楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
把保险换成空开吧,变压器上电有感抗。
16-09-01 08:36
8楼
编辑
引用
管理
李也
原来要是没事,现在换同样安数保险建议你换变压器试下。
16-09-01 09:31
9楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
引用
243604901
在 2016/8/31 22:02:51 发言
【内容省略】
断开负载试试还少不少保险了,进一步确认故障根源
16-09-01 15:14