主题:现场该如何接地线呢

点击:1482 回复:18

哪个深度就不用考虑嘛!至少得1m以上吧!
工厂内部没有做等电位?
16-08-31 20:46

引用 wenquan753 在 2016/8/31 20:46:08 发言【内容省略】

有做,不过一接他们的地线就会有问题目前在电源隔离上想办法
16-09-01 04:36
接地线需50*50*5的角铁,深度要至少1.5米。
16-09-01 11:54
目前可以确定是干扰造成,前期已经做了电源隔离,直流电源不接地。目前测试勉强符合使用,不知道长期使用会怎么样,关键是现场两台一模一样的设备处理方式不一样
16-09-02 08:50
接地干扰不接就是了
16-09-03 00:53

引用 李也 在 2016/9/3 0:53:26 发言【内容省略】

不接偶尔也会有干扰,影响设备使用
16-09-03 10:38
不能简单理解接地就是把接地体埋土里就行了。要是那样,你完全可以把接地体埋你家花盆里
16-09-09 09:04

引用 hmz810220 在 2016/9/3 10:38:49 发言【内容省略】

具体情况是怎样的干扰?
16-09-16 00:37

引用 evanlei 在 2016/9/16 0:37:15 发言【内容省略】

设备正常运转的时候编码器输出正常,设备停止启动的时候有时候A相信号会输出,照成设备需运转一圈复位才能找到正确的位置
16-09-16 20:22