主题:ACS800 IGBT板的维修
点击:2318 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
比漾0101
如图,这是我们公司电机试验站的ABB ACS800变频器的内部IGBT板,前一阵炸机了,只好更换了新的IGBT板,但是我觉得炸机了也不能说这个就完全坏了,所以我想请教各位大虾,我该怎么去判断IGBT的故障以及维修呢,第二张图是我发现那个小晶体管炸了,请说的具体些,谢谢啦
附件:
[
本地下载
]
16-08-25 11:18
1楼
编辑
引用
管理
比漾0101
这是板子的照片
16-08-25 11:19
2楼
编辑
引用
管理
比漾0101
16-08-25 11:20
3楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
三路电路是对称的,可以比较测阻值,找到问题。
16-08-25 13:42
4楼
编辑
引用
管理
比漾0101
我试一下哈
16-08-25 15:09
5楼
编辑
引用
管理
chenjinlin
这个一般多是驱动坏了,你还是好好的检查下驱动电路吧,千万不能随便换IGBT上去就试的......
16-08-25 18:01
6楼
编辑
引用
管理
275891330
这种IGBT不便宜,换过两三台这样的,一般都是驱动坏,三路电路一样的,三路比较就可以的
16-08-25 18:59
7楼
编辑
引用
管理
海边渔翁
比较阻值,三个管子很少同时坏
16-08-25 20:46
8楼
编辑
引用
管理
比漾0101
我具体该怎么试呢 新手 多谢指教
16-08-26 07:29
9楼
编辑
引用
管理
比漾0101
是啊,这个IGBT非常贵,能说具体点吗,我直接用万用表比较对称阻值吗
16-08-26 07:31