登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:关于DSZR回原 请教。
点击:1601 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
意思是怪我咯
M100回原 X6左移 X3右移,X0是原点 X1是接伺服的近点(有点分不清楚,反正就是X0是接近开关,X1是接到伺服里的一个近点信号)
16-08-20 23:39
1楼
编辑
引用
管理
意思是怪我咯
现在如果回原的话,如果起点本身在原点的左侧,找到原点OK。 如果是在原点右侧,它会一直右移知道撞死位置(但是途中碰到X20接通M8344会停顿一下继续前进)。到底怎么样才能让它在碰到X20/17以后反方向重新找原点?
16-08-20 23:39
2楼
编辑
引用
管理
意思是怪我咯
X17和X20是左右极限接近开关。。
16-08-20 23:44
3楼
编辑
引用
管理
夏雨声烦hPJJ
这是DSZR原点回归令下,工件1,2,3,4四个位置的移动方式。
16-08-21 00:24
4楼
编辑
引用
管理
twtynijj
三菱是这样的吗?没有复归原点速度,近原点速度。原点检测和脉冲输出端口组成吗?
16-08-21 08:01
5楼
编辑
引用
管理
意思是怪我咯
回归速度我省略了,因为关键问题是它不会折返找点。
16-08-21 09:09
6楼
编辑
引用
管理
意思是怪我咯
能给我个最价简单的实例吗?
16-08-21 09:11
7楼
编辑
引用
管理
fumz78
左右极限有没有接反,回原点是往负方向回吗
16-08-21 09:22
8楼
编辑
引用
管理
意思是怪我咯
意思就是 现在不管是8343或者是8344接通后 它都不会掉头,只会停顿一下继续往前走。
16-08-21 10:17
9楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
FX我基本用于粗糙定位,Q系列才是主流,但是Q系列不需要这些指令,
16-08-21 10:18