主题:前几天,去客户那里安装机械手,电脑放在伺服控制柜(内部就一个伺服驱动器)就会导致电脑、PLC、触摸屏及数据线通讯频繁中断
点击:1707 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
alan3
那边接地没做好或者屏蔽线的屏蔽层没有接好!
16-08-15 09:42
11楼
编辑
引用
管理
wml0060
电磁干扰引起的。
16-08-15 10:23
12楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个接地确认做好了:伺服驱动器、柜子等确认接地完好
16-08-15 10:33
13楼
编辑
引用
管理
gaoqinxi
接地电阻测试仪自己测了才知道
16-08-15 12:26
14楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
cfg168
在 2016/8/14 17:55:06 发言
【内容省略】
确认地线完好且接地正常,接地电阻低于0.5欧姆