10楼
编辑
引用
管理
mjinbao
若无其他信息,则只能先从“应急照明”上 去猜测,然后再核对是否,再看一步;比如,会不会是开关故障时,KM试合一次(但未见保护开关)。
16-08-11 15:13
11楼
编辑
引用
管理
pqsh
别的紧急系统自动启动应急照明。
16-08-11 15:16
12楼
编辑
引用
管理
1522615606
没找到KM线圈!
16-08-11 15:46
13楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这样看不好说!
回路互锁吗?
16-08-11 19:48
14楼
编辑
引用
管理
海边渔翁
半张图纸怎么霜
16-08-11 20:35
15楼
编辑
引用
管理
czz6677
自锁?自保?
16-08-12 11:02
16楼
编辑
引用
管理
czz6677
对应最下面有应急电源字样,估计平时KM是一直通电吸合的,断电后KM失电,这个常闭就接通
16-08-12 11:42
17楼
编辑
引用
管理
chenjinlin
这就是个消防的启动接触器吗 没什么想的。。。。
16-08-12 18:50
18楼
编辑
引用
管理
877476825
应急照明。信号从别处引来的吧。
16-08-12 19:46
19楼
编辑
引用
管理
243604901
引用
877476825
在 2016/8/12 19:46:57 发言
【内容省略】
听别人说是就急照明,接触器用24V的,接触器由消防控制柜控制
16-08-12 20:41