登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:架空电缆的问题

点击:1091 回复:13

单位港池周围砼电杆需要架空一段电缆,预计为4*4塑料电缆,控制距离为第一座砼电杆距离供电灯塔80米左右,第二座砼电杆距离第一根35米,第三根砼电杆距离第二根35米。每座砼电杆安装4套400w金卤灯,以满足夜间照明需求。请问:1、此架空电缆是否需要拉钢丝,电杆是否需要做斜拉以保证其垂直度?2、电杆上是否需要加瓷瓶,能否直接缠绕在横担上使用?3、此4*4电缆采用三相电源分三相供三路照明,每一路4盏400w金卤灯,零线共用4平方线缆是否可行?远距离供电压降大,同时开启是否会有影响?
因为只会做项目,没有设计经验,不太会计算,考虑问题欠缺。请教各位指点一二,不甚感激!
16-08-10 22:31
线路压降没有问题,但是布线问题需要另拉钢索,线缆悬垂安装在钢索支撑吊具上,类似于通信电缆安装方式
16-08-10 23:17
80+35+35=150米,3根电杆*4套*400瓦=4.8KW。如果使用三相四线制220V供电,每相平均分担电流约为1.6KW*4=6.4A。
使用2.5*4芯的电力电缆线完全足够,如果考虑以后增加用电设备,可以使用4*4的电力电缆线。
16-08-11 00:34
想来,可采用钢索配线;电杆是否需要拉线,看其位置和受力情况。
16-08-11 08:22
布线要拉钢索,线缆悬垂安装在钢索上。
16-08-11 10:40
要是电览最好用钢丝绳。
16-08-11 13:55
最好是用钢丝架设。
16-08-11 14:52
考虑以后还是6平方的吧!
16-08-11 17:08
学习了,加上钢丝更好一点。电缆不受力。
16-08-12 19:52

引用 877476825 在 2016/8/12 19:52:14 发言【内容省略】

有一种电梯专用电缆线,内塑封有钢丝的。
16-08-12 19:56