主题:继续编码器问题,谢谢各位老师了。
点击:910 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
怕我空调外
老师你好。有两点小疑问,1.我现在的需求是测量电机轴转动的圈数,正反转都要测,精度要求不太高,需要接Z相吗?2.如果需要接Z相该怎么接?因为1214C的高速通道口只有两个点,只能接A/B相。谢谢了
16-08-10 10:14
11楼
编辑
引用
管理
怕我空调外
老师你好。有两点小疑问,1.我现在的需求是测量电机轴转动的圈数,正反转都要测,精度要求不太高,需要接Z相吗?2.如果需要接Z相该怎么接?因为1214C的高速通道口只有两个点,只能接A/B相。谢谢了
16-08-10 10:14
12楼
编辑
引用
管理
知道一点
你用的plc不熟悉,应该有复位端吧,精度不高,可用接近开关,光电开关,机械开关接到复位端,没有接普通输入端,在需要是程序复位
16-08-10 10:44
13楼
编辑
引用
管理
捡尽寒枝Cpqv
http://www.xiaoqian124178.icoc.me/
16-08-10 11:07
14楼
编辑
引用
管理
怕我空调外
我的项目是需要一个下料车纵向下料后平移一个下料车的距离再纵向下料,如此平移有五次,下料完后需要与下料时的横向位置错位几厘米再起埂,如此往复三次,如果装接近开关需要很多,编码器是不是简单点?
16-08-10 15:43
15楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
怕我空调外
在 2016/8/10 15:43:05 发言
【内容省略】
看描述类似电镀线,接近开关必须的,具体数量要计算,不是想象,简单能做好就好,就怕不行再扯皮。
16-08-10 20:43
16楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
别光图简单,尽量考虑周到详细些,免得最后 不必要 的麻烦 。