引用 xlian 在 2016/8/10 9:48:31 发言【内容省略】

。。。。我用的步进电机。Q0.0j接脉冲
                Q0.2接方向。VD104也赋值了
                I0.0接参考点,l0.2 I0.3左右限
                 位都接的。
                 谢谢指点。
16-08-10 12:48

引用 qinhya 在 2016/8/10 10:14:39 发言【内容省略】

。。。。。这个注意的,我按照步进驱动
                    器说明书串接了电阻。
                    手头没有示波器,看Q0.0一点
                     都不亮,可以判断没有脉冲输
                     出。
                     谢谢指点。
最后修改:2016/8/10 12:56:46
16-08-10 12:51

引用 twtynijj 在 2016/8/9 18:07:16 发言【内容省略】

。。。。。没用子程序。都在主程序里的
                   谢谢指点。
16-08-10 12:59
不可能吧,你调用的就是子程序。难道不是你做的,别的块加了密。
16-08-10 19:38

引用 twtynijj 在 2016/8/10 19:38:11 发言【内容省略】

已经知道原因了,细节害死人啊! 谢过!
16-08-10 20:21
200的脉冲用不习惯
16-08-11 07:57
知道了问题   就把结果放上来啊
16-08-11 08:44

引用 919355607 在 2016/8/11 8:44:23 发言【内容省略】

。。。。。看贴不仔细。哈哈
16-08-11 12:48