主题:电梯上变频器频繁烧模块请老师指点
点击:3276 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
zhufeng40889
严老师你好:电梯上变频器一个月烧坏3个变频器,测量电机三项阻值正常,不接地,接触器都换新的,换上用几天就坏了,求老师指点原因?
16-08-01 22:04
1楼
编辑
引用
管理
zhufeng40889
16-08-01 22:08
2楼
编辑
引用
管理
zhufeng40889
变频器用了9年了
16-08-01 22:18
3楼
编辑
引用
管理
kazefsh
制动电阻怎么样
16-08-01 22:34
4楼
编辑
引用
管理
zhufeng40889
这个没检查,一会去查查
16-08-02 08:04
5楼
编辑
引用
管理
951389330
加制动电阻 小吧
16-08-02 08:08
6楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
要看坏了什么东西,根据故障部位分析原因。
16-08-02 08:27
7楼
编辑
引用
管理
919355607
是换了模块 还是整个模块都坏了
16-08-02 08:45
8楼
编辑
引用
管理
919355607
还是整个变频都换了
16-08-02 08:45
9楼
编辑
引用
管理
zhufeng40889
制动电阻是好的,