主题:安川报OPE01故障
点击:15541 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
saikinki
o2-04设置错了,不是直接输入37。应该输入:C
最后修改:
2016/7/28 9:54:40
16-07-28 09:45
11楼
编辑
引用
管理
1371153470
楼上说的没错,要看出厂日期,我最近一台4KW的换了接线板子要改97,我有同型号是97 ,你也许就要找同型号才清楚
16-07-28 09:59
12楼
编辑
引用
管理
lf2039952
楼上说的对,不是直接输入37,而是要输入代码,由于故障特殊,买了一条主板外加一条I/O板,装机报CPF06,意为存储器故障!最后还是在设备上拆了台30KW的下来,比对出O2-04的参数,37KW是A2,30KW是A1,37KW的主板+I/O板装到30KW变频器显示正常,由此得出37KW变频器报OPE01是电源板故障,在烧录37KW I/O板的存储器芯片S24CS16时软件检测出是93系列芯片,再拿报CPF06的存储芯片还是报93,问过卖板的人,说是此芯片带密码,无法读。北京有家早就说过报OPE01也有可能是驱动板的0欧电阻坏,高手在民间这话一点都不假!
16-07-30 12:30
13楼
编辑
引用
管理
凌乱丶ZOEvot
短接线掉落也会造成这个故障吗?
17-06-06 19:56
14楼
编辑
引用
管理
学习变频
请问下110KW的o2-04的代码是多少啊
19-07-05 21:07
15楼
编辑
引用
管理
学习变频
引用
lf2039952
在 2016/7/26 16:36:58 发言
【内容省略】
请问下o2-04对应的110kw的代码是多少啊
19-07-05 21:11
16楼
编辑
引用
管理
1451001377
有后续吗,我也碰到同样问题
22-09-27 16:41