这种控制需要通过某个DI端可配置为高低电平可改变控制模式才行,否则无法设定条件进行切换。
16-07-21 15:28
刚刚问了公司的王工,他说的和你一样。是这个道理,谢谢哈
16-07-21 15:38
电位器调速和多段速是两种不同的主频率源,变频器应该不能达到两种频率源自由切换,需要通过修改参数才能切换
16-07-21 15:40
其实就是工艺信号控制几个继电器,继电器触点接变频器的多段速端子。4个继电器组合使用就能达到大多数要求,好像是16段速度。
16-07-21 19:44
可设主速卫0速,电位器可调速,作为第一速度,变频器启动后,先运行主速。再利用外部端子设置两个多段速端子,一个设置为中速端子,一个设置为低速端子,作为第二速度和第三速度。一般的变频器都有多段速优先的功能。当多段速投入时,先运行多段速,前提是运行信号始终保持。多段速退出可运行主速。
不知安川变频是否此功能?
16-07-22 23:39
没这么复杂,我用台达的变频是可以切换频率来源的,叫第二频率来源,其它牌子估计也可以
16-07-23 00:57
多步速1 d1-2=10.00HZ 低速为10.0HZ
多步速2 d1-3=25.00HZ 中速为25.0HZ
运转指令1   b1-02=1 外部端子
频率指令1   b1-01=1 外部端子
运转指令2   b1-15=1 外部端子
频率指令2   b1-16=0 操作器
H3-01   0=电压
H3-02   2=辅助给定(1主给定)
H1-01   S1功能:40=正传
H1-02   S2功能:41=反传
H1-03   S3功能:2=通道切换
H1-05   S5功能:3=多步速1
H1-06   S6功能:4=多步速2
使用S3端子=2进行两种给定方式的切换,启停使用同一个端子即可
16-07-23 10:52
三菱的变频器不知道,西门子的变频器,多段速和电位器给定在同一个给定通道。多段速具有优先权。所以实现楼主的工艺,不是问题。三菱的变频器,可以直接咨询三菱技术支持。变频器的功能,想办法总是能够实现的。实在不行还可以借助数据通讯来实现。或者在PLC里实现电位器设定值与固定值设置(多段速)的转换。
16-07-23 21:16
用过三菱A800 官方热线说 多段速优先与电位器
16-07-24 16:03
三菱的加p|c控制应该是可乆