谢谢楼主的分享。
16-07-21 15:09
楼主是在一个公司做维护还是什么技术支持?我也算在几千人的大企业做过10多年还没遇到过这么多这类故障,变频器故障也怀疑参数是不是动过结果都不是,只是有次立体仓库出现撞车的问题,恢复后一切正常,什么问题也没发现,问他们是不是使用了维修档,都不承认,因为只有维修档设备运行才不受位置限制而出现冲撞,我把维修档的线拆了,结果他们有些生产管理的说话很难听,就是说故障停机他们不找我们维修的,就使用维修档去恢复,显得自己能解决故障样的,好比电机故障热元件动作他们不找我们自己去复位是一样的行为。
16-07-22 14:54
一般动了都不会说的,我一个客户动了触摸屏的数据,说没有动,无语
16-07-23 16:06
出了问题谁还会承认动过,多没面子啊。
16-07-23 20:52
这种情况,我只能 呵呵 了
16-07-24 12:36
不排除生产管理混乱这种情况:非生产人员溜达过来感到新鲜,乘没人这里摸摸那里瞅瞅,动了参数后消失在茫茫人海之中,操作人员当然不知道了。
我一般遇到这类问题只是悄悄地恢复了事。
16-07-24 13:31
你这个小CASE了,我还见过驱动器电路板上微调电位器被认为调动了的!
16-07-24 14:21
就怕不懂装懂!瞎积极的人