主题:家里的漏电断路器跳闸怎么查
点击:1305 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
qd
如题家里进电安装了一个漏电一个断路器一送电漏电就调,这个问题是这几天下雨才出现的,以前没问题,合闸是发现所有的灯都亮一下就跳闸了,关键是线埋在樯里面,这种问题需要怎么查?
16-07-19 21:03
1楼
编辑
引用
管理
osp321
都关掉用电 送电试试 1个1个的送电试试 查到哪个就把地线拆掉就不跳了 可能是渗水潮湿造成的
16-07-19 21:14
2楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
用暗线,出问题只有把有问题的弃用改用明线
16-07-19 21:20
3楼
编辑
引用
管理
1920395409
先区分是插座漏电还是灯漏电,再查是哪一组漏电,再进行维修。
16-07-19 22:21
4楼
编辑
引用
管理
copy23
断开所有用电设备,拆掉接地线、零线,关了空开,用绝缘电阻表一路一路测量,先确定线路问题。线路没问题的话,可以确认电器和漏电开关问题,然后再一路一路接上确认,那一路有问题就处理哪路。就是麻烦点。
16-07-19 22:27
5楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
分级查呗 问问装修人员哪些地方有接头
16-07-19 23:26
6楼
编辑
引用
管理
zjwj2003
分路全拉开,一路一路试送,跳开的作为再判断的回路,也许会有多路故障,谢谢
16-07-19 23:47
7楼
编辑
引用
管理
qd
挨个插头开关灯都试了好像是樯里的线的问题
16-07-20 05:50
8楼
编辑
引用
管理
qd
是啊只有这么办了
16-07-20 05:51
9楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
qd
在 2016/7/20 5:51:04 发言
【内容省略】
你如果要继续保留暗线,可以加装1:1变压器隔离
16-07-20 08:26