主题:今天碰到高手接的三角启动· 一开始傻眼了。

点击:3745 回复:74

怎么就没有星呢?KM2断开,KM1,KM3同时闭合,不就是星了?
16-07-18 18:58
这个是不是电机,高速与低速转换!
16-07-18 19:58
附件 未命名.jpg
应大家要求我手绘出全图,哎我自己都看不下去。控制系统是可以的。我们讨论主电路。。
最后修改:2016/7/18 20:29:57
16-07-18 20:27
这个能行吗?完全看不懂耶
16-07-18 22:23
规范的就是这么接的。但是KM1和FR容量要加倍,因为要承受全部的电流。还有一次回路的接线比较罗嗦。
16-07-18 22:32
我也没看懂,谁画的呀?
16-07-19 08:16
运行还是没问题的,就是KM1触点容量要加大才行
16-07-19 08:54
不观察KM2、KM3的动作顺序,怎能下结论到底是先三角启动还是星形启动?
主电路无措。
多余的话:在不排除控制电路接线有意无意的情况下,KM2、KM3一共存在5种动作组合,最严重一种是直接放炮!
16-07-19 10:56
怎么看都觉得有问题,求大神告诉问题在哪里?
16-07-19 11:45
楼主的图我是真的没看懂啊