主题:西门子变频器炸压敏电阻
点击:3794 回复:35
20楼
编辑
引用
管理
lf2039952
压敏质量不过关可以排除,剩下就是电压高,造成交流电压高除了雷击现场也不具备使交流电压升高的条件,那会不会是直流串入交流了呢?按理说变频器的交流跟直流是井水不犯河水的,在整流模块表面拉弧没清除干净或许会造成压敏保护,大家分析下有这种可能性吗?
16-07-16 09:54
21楼
编辑
引用
管理
lf2039952
16-07-16 09:57
22楼
编辑
引用
管理
lf2039952
16-07-16 12:48
23楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
574182676
在 2016/7/15 14:46:37 发言
【内容省略】
因为是西门子:所以炸鸡正常,一点不奇怪
16-07-16 13:35
24楼
编辑
引用
管理
ljchbhc
换整流模块吧,拉弧那样了,肯定爬电!
16-07-16 18:36
25楼
编辑
引用
管理
904970507
清理得不够干净?
16-07-16 20:21
26楼
编辑
引用
管理
lf2039952
清理基本无效,换个整流模块上盖。
16-07-17 09:38
27楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
把西门子换了,以后不再用西门子改用ABB,保证就正常了
16-07-17 11:41
28楼
编辑
引用
管理
94725200
最后啥问题?楼主怎么解决的
17-04-11 08:43
29楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
消防严禁用变频器,炸压敏电阻可能有短路,相间放电现象。