主题:35KV偏相
点击:1017 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
450767466
我们这边35KV偏相相差一千伏,这是怎么回事啊?打电话问调度他们说是他们那边没问题,难道我们这边后台有问题?
16-07-06 21:29
1楼
编辑
引用
管理
450767466
16-07-06 21:29
2楼
编辑
引用
管理
mjinbao
但看10kV电压是平衡的,不知以往是否出现过该情况。
16-07-06 22:01
3楼
编辑
引用
管理
hty.czh
10KV为什么是好的?
高压侧的测量不对?
16-07-07 09:43
4楼
编辑
引用
管理
华星电仪
PT接头检查一下有没有松动
16-07-07 17:30
5楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
查一下电压互感器回路吧
16-07-07 18:19
6楼
编辑
引用
管理
zzn6737
你这是上位机读出的数据。查看一下历史记录!!
现场仪表呢??
应该不止一个测量点啊,和别的表计对比下!
最后修改:
2016/7/7 18:32:51
16-07-07 18:30
7楼
编辑
引用
管理
binzhouding
检查高压进线,正常吗?把站内所有开关拉开看看进线电压正常吗,不正常就是外线有接地点。这个高压35kv外线有接地点10kv基本看不出来,不是死接地。
最后修改:
2016/7/7 19:13:35
16-07-07 19:10
8楼
编辑
引用
管理
wenquan753
变压后为什么10KV不可以是好的?
16-07-07 20:56
9楼
编辑
引用
管理
wenquan753
PT有没有问题?
检查测量二次回路有没有接触不好的?
16-07-07 20:57