楼主
编辑
引用
管理
18622659062
大侠们,维纶触摸屏要带两个以上松下的FP-XH的PLC,我问过维纶客服说用485一个口串起来就行,不过线要怎么串,如何接线呢?
16-06-29 23:25
1楼
编辑
引用
管理
卢学斌
松下FP的PLC通讯口是232的,用485通讯方式要么是PLC加通讯口展板,要么就是用485转232的转换器。
16-06-29 23:53
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
PLC上加一个通讯卡的背包;
AFPX-COM3;
16-06-30 09:09
3楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
485正负地分别接上就行了
16-06-30 09:23
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
485都是直接并联即可
16-06-30 09:38
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;FP-XH主机带有RS485通讯端?
16-06-30 09:48
6楼
编辑
引用
管理
626248971
这样的话PLC的I O 怎么区分啊
16-07-01 15:21
7楼
编辑
引用
管理
evanlei
引用
626248971
在 2016/7/1 15:21:51 发言
【内容省略】
用站号区分
16-07-02 19:32
8楼
编辑
引用
管理
gjf201337
没有玩过,一起学习
16-07-02 21:10
9楼
编辑
引用
管理
18622659062
是的,要加485转换卡,在触摸屏上用#加站号和要用的点就可以,不过三个设备的接线,怎么并联?
16-07-04 19:01