登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:新手求教关于星三角启动电路,教科书这张图是不是接错了

点击:6540 回复:39

楼主真细心
这个问题没事
16-06-26 14:24
我是从维修角度出发,因为曾经我换了一个星三角启动的接触器,按下启动按钮开始没事,但过了几秒钟直接就放炮了,也不知道怎么回事,到现在也不明白
16-06-26 14:35
一样的兄弟,放心吧,过一段时间你就懂了。
16-06-26 15:39
4楼说的好,赞一个!!
16-06-26 15:43

引用 正式会员 在 2016/6/26 13:41:48 发言【内容省略】

应该是会出现你11楼的情况,Y行时没问题,转到三角形时就会跳断路器的啦。
16-06-26 15:47
楼主很细心,我刚开始还没注意到。以前遇到过星三角接错线的,启动时正常转换到角运行时跳闸。把这种认真继续下去,搞电气就需要认真仔细。赞一个!
16-06-26 16:01

引用 正式会员 在 2016/6/26 12:14:45 发言【内容省略】

按照书上接,L2相电源直接接到了V1V2这相绕组了,这样就等于是电机缺相了,一般很小的电机缺相如果保护不到位会烧电机。但既然要用到降压启动了肯定功率不小了,这样就会跳断路器的了。
至于会不会反转,不大确定,无非就两种接法,一种U1V2 V1W2 W1U2  ,一种U1W2 V1U2 W1V2,个人觉得应该不会因为改变了三相的顺序等于没变。
16-06-26 16:20
[quote]以下是引用正式会员2016/6/26 12:14:45的发言:
多谢各位了,我还想知道,如果我照书上的图接线,会不会放炮,或者烧电机呢?如果我接成反序三角型,是不是就会出现反转呢?我不太明白原理,希望有哪位前辈能再赐教几句[/quot
不会的  放心大胆的接吧
16-06-26 16:26

引用 YXBK 在 2016/6/26 16:20:00 发言【内容省略】

第一个问题您解释的差不多了,是我想要的答案第二个问题只能以后有机会试一下了,因为本人在酒店工作,恐怕试验的机会不多
多谢您的解释
也谢谢其他各位前辈的赐教!
16-06-26 17:00

引用 电工班长 在 2016/6/26 16:01:22 发言【内容省略】

多谢前辈点赞!只是今后免不了还要麻烦前辈们
16-06-26 17:03

上一页 下一页