我觉这个不能称之为“安全继电器”
应该算作未隔离栅比较合理
这个连接的是NAMUR 传感器 将低电流信号转换成继电器信号输出
摘自百度
NAMUR的工作原理是这样的,它需要提供一个8v左右的直流电压,根据金属物接近传感器的距离,会产生一个1.2MA到2.1MA电流信号,标定的开关电流典型值为1.55MA,当电流由低到高或等于1.75MA会产生一个输出信号变化(从0到1,或从OFF到ON),当电流由高到低低于1.55MA时,产生一个输出信号变化(从1到0,或从ON到OFF)。这样它可以来检查金属物是否接近.
16-07-01 14:21