主题:输入点干扰
点击:1478 回复:29
10楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
见过几次。加104之类的电容
16-06-21 10:04
11楼
编辑
引用
管理
gk_0
也有加磁环的呢
16-06-21 10:07
12楼
编辑
引用
管理
hdjchai
使用中间继电器隔离信号(通俗称干点)。
16-06-21 15:20
13楼
编辑
引用
管理
2380798034
我们气缸用磁开关用了很多年了也没出现干扰问题,用.屏蔽电缆一头接地。
16-06-21 15:28
14楼
编辑
引用
管理
6926792
程序里稍微把信号延时一下看看
16-06-21 16:37
15楼
编辑
引用
管理
卢学斌
有大功率变频器或者开关信号线和高压电路同穿一根管就会有干扰发生,加继电器干接点会好很多。
16-06-21 22:13
16楼
编辑
引用
管理
gjf201337
工件未退磁带磁性
16-06-21 22:21
17楼
编辑
引用
管理
1053370790
尝试下把PLC 0V接地看看有没有改善。
16-06-21 22:38
18楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
如果设备运行工艺允许的话,在程序里把干扰过滤掉
我这里有阻旋式料位计,触点质量不太好,信号时断时通,用程序过滤了下,现在使用了有两三年了
16-06-22 16:10
19楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
一般输入点都有一个滤波时间选择
16-06-22 19:59