求教大神 恒压供水的压力传感器安装在什么位置 我看着资料 好像有个水罐安装在水罐上的 没有安装在供水管道上的吗?
16-06-01 14:23
1楼
编辑
引用
管理
gk_0
肯定要是在泵的出口呗
16-06-01 14:41
2楼
编辑
引用
管理
卢学斌
泵出口即可。
16-06-01 14:53
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
如果供水管道中安装有蓄压罐的话,可以安装在罐体上,如果没有,则需安装在出水管道上。
16-06-01 15:08
4楼
编辑
引用
管理
243604901
有气压罐最好装气压罐上,没有就装管道上,最好是离泵出口远点,不然压力容易波动
16-06-01 15:46
5楼
编辑
引用
管理
yejingmao
应该装出水口主管上且分支点用水变化的压力波动变化影响小的节点
16-06-01 16:42
6楼
编辑
引用
管理
wang4370
一般是泵出口处。
16-06-01 20:46
7楼
编辑
引用
管理
wenquan753
我赞同4楼的说法
泵出口波动太大!
16-06-01 21:02
8楼
编辑
引用
管理
litianxi
其实是应该装在你需要恒压的地方。泵出口不一定正确。
16-06-01 23:23
9楼
编辑
引用
管理
zzn6737
看楼主的供水管网都有些什么设备啊?
泵出口是肯定的!!