主题:FX3U-32MT-ES-A输入端可以外接电源吗,最大能用多少伏
点击:1975 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
huangjie2008
新人请教FX3U-32MT-ES-A输入端可以外接电源吗,最大能用多少伏
16-05-30 00:50
1楼
编辑
引用
管理
mjinbao
不了解具体情况。
或可以找其说明书,看看输入端的电路结构,如何接入适当的电源。
16-05-30 06:48
2楼
编辑
引用
管理
xlian
输入端DC24V,手册上都有,3U系列同西门子PLC一样输入即可接成源型输入也可接成漏型输入,即SS端即可接0V也可接24V,当然输入端的电源肯定外接也可接PLC本体输出的DC24V电源
16-05-30 08:19
3楼
编辑
引用
管理
6926792
当然可以,取决于你S/S接外部的正24还是负24
16-05-30 08:19
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
可以;标准电压DC24V;
16-05-30 08:25
5楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
28v估计可以,再高了没用过
正常都是24v电源
16-05-30 11:04
6楼
编辑
引用
管理
fumz78
可以外接,具体可以参考FX3U用户手册,硬件篇,那里面有各种输入输出的接线拖说明。
16-05-30 11:30
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
我直接用12V也可以点亮输入灯
16-05-30 12:33
8楼
编辑
引用
管理
1522615606
正常需要24V直流电。
16-05-30 14:03
9楼
编辑
引用
管理
wenquan753
正常就是DC24V的
稍微高点没关系
但是还是控制一下好!
16-05-30 15:23