主题:求教LG IG5 4KW变频器
点击:1441 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
416259740
接手几台LG IG5 4KW变频器,上电报OU(过压),常规检修驱动故障,图中红圈三脚稳压管短路,但上面无丝印,不知道是什么型号稳压管,几台全部无丝印,2.3脚为稳压管,网上找资料无这种2.3脚为稳压脚的。那位老师知道请告知,万分感谢。还有OU故障,确定是主控板引起,但不知这板那个部分是检测。
16-05-27 15:16
1楼
编辑
引用
管理
sbkkan
TR是npn管,FET是MOSFET,N沟道场效应管,构成末级驱动。
16-05-28 08:23
2楼
编辑
引用
管理
416259740
是场效应管啊,我以为是稳压管,请问这是什么型号的场效应管,如果知道参数就可以找代换的。感谢这位朋友
16-05-28 10:07
3楼
编辑
引用
管理
sbkkan
上臂BC817,下臂2N7002
16-05-28 20:45
4楼
编辑
引用
管理
416259740
好的,谢谢
16-05-28 22:18
5楼
编辑
引用
管理
兰州许某人qY
实在纳闷,从未听过、见过3脚的稳压管。再看后面师傅们的回复,明白了。
16-05-28 22:49
6楼
编辑
引用
管理
sbkkan
确实有SOT23封装的双二极管的,只是你不涉及到,大多数应用在RS485,CANopen等串行总线口的保护电路
16-05-29 14:32
7楼
编辑
引用
管理
416259740
ABB 变频器好多都用到三脚稳压器件,只是你没遇到过
16-05-31 09:07
8楼
编辑
引用
管理
416259740
驱动输出修好了,现在的过压报警,没有解决,上电看变频器电压监视值,空载慢慢上到800V报警,
16-05-31 14:22
9楼
编辑
引用
管理
416259740
报OU(过压),面板监视显示电压值,由上电开始慢慢上升至800V,跳Ou 现原因已查明,是电压检测电路1K欧电阻阻值开路引起。
16-06-01 21:31